Inbyggnadsugn, egen säkring?
Hur är det med inbyggnadsugnar, behöver de egen säkring?
Eller kan jag flytta ugnen och sätta den i vilken stickkontakt som helst?
Jag skulle starkt råda dej att använda en egen säkring, på sin höjd ihop med något som inte förbrukar någon större mängd ström som nån bänkbelysning om du har möjlighet.
Det beror helt på hur mycket den drar och vad du har för säkring. Sitter det en 10 ampere säkring så räcker det troligen inte eftersom en inbyggnadsugn ligger runt 3500 watt och då kräver en 16 ampere säkring.
Du kan räkna ut hur stor säkring som krävs genom att ta effekten (W) delat med spänning (V).
Ett exempel:
Ugnen är på 3500 watt och du har 230 volt i ledningarna.
3500W / 230V = 15,2A
Ugnen behöver en 16A säkring (eftersom det inte finns några 15,2A säkringar)