Varmt i 1/3 av nytt element???!!

Vi har renoverat vårat badrum nu o bytte element (vatten) då de gamla va dels fult men va även dåligt (trodde vi) så vi valde att byta! Problemet nu är att de nya beter sig likadant ! När det var ny insatt så var de värme i hela elementet (höll i sig i 4 dagar såhär) Nu är det bara värme i 1/3 av elementet , precis som de gamla.. vi fattar inte vad felet är??!!! Har luftat ur o rörmocksre har ju satt in detta åt oss.. Va kan de va??! Nån som har nått tips?

Annons:
Sindri
2/9/18, 10:37 PM
#1

Om ni har tömt systemet så behöver man lufta elementen flera gånger innan man får ut all luft.

tlover
2/9/18, 10:43 PM
#2

Lufta lufta lufta

l'm back

Niklas
2/10/18, 7:59 AM
#3

Är det översta delen som är kall?


Vänliga hälsningar, Niklas
Är du intresserad av runstenar och runristningar?

Förväntansfull
2/10/18, 8:33 AM
#4

Får testa att lufta mer då :) Nej det är varmt närmast termostaten.

Maria
2/10/18, 8:41 AM
#5

Är det varmast närmast termostaten så tyder det säkert på att det är luft i övriga elementet.

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

Sindri
2/10/18, 9:44 AM
#6

Det kan vara så att du behöver lufta även övriga element, det kan bildas luftfickor lite här och där. Vanligtvis så  stannar de till slut i slutet på slingan, det kan ta lång tid innan man får ut all luft i ett system.
Ta för vana att gå runt först varje dag, sedan varannan och så allt mer sällan tills ni tycker att det är jämnvarmt i alla element.
Rörmokaren borde ha instruerat er om det.
Är det så att det aldrig slutar finnas luftfickor, eller att det kommer tillbaka efter ett tag så har ni sannolikt en läcka någonstans där det kommer in luft.

Annons:
MagArne
2/13/18, 2:50 PM
#7

Gör en liten markering på termostaten i nuvarande läge. Vrid sedan termostaten på max och se vad som händer. Inom 15 minuter borde hela elementet vara varmt.

Kan vara så att ventilen som termostaten sitter på är felinställd. Då får man beroende på ventil ta bort termostaten och vrida på metallringen om det är en s.k. Danfoss RA-N för att få mer flöde.

Men som fler säger, testa lufta samtliga element.

Record
2/13/18, 10:44 PM
#8

Se till att det finns vatten i den högsta punkten (expansionskärlet) av värmesystemet, om det vid monteringen av elementet läckt ut. 🤔

Kanske cirkulationspumpen är avstängd ? 😃

Halvdansken
3/6/18, 1:15 AM
#9

Kan behövas fyllas på vatten i systemet.

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Sindri
3/6/18, 1:11 PM
#10

Ja, luften får man ut skall ersättas med vatten. Man brukar få hålla på ett tag när man gjort ingrepp i systemet.

Huygens
3/11/18, 9:41 PM
#11

Luften har en tendens att samlas i elementen på översta våningen. Om det är autopåfyllning av vatten får man lufta mer än en gång själv ändå.

Jag tror man bör ha termostatet helt öppet så vattnet kan flöda när man luftar. Om man över några månader behöver lufta mer än 3-4 gånger kanske man ska kolla så att det inte är en läcka någonstans där vattnet rinner ut. Stor rostfläck är en varning.

Om det fortfarande inte värmer, bör man kontakt en fackman och fråga om det är stopp i röret.