# El-krångel.
Author: mikal

Hallå.

Jag har ett litet problem som övergår mitt förstånd just nu.  
Det är så att jag har nyss installerat en lampa och en strömbrytare  
till den lampan. Visst funkar det att tända lampan med knappen.

MEN, om jag slår av lampan på knappen och sedan mäter mellan  
fasen och tändtråden så får jag ca 200V där emellan!?  
Jag har felsökt och mätt och haft mig men tamejfan att jag  
kommer på felet. Rimligtvis så ska man ju få 0V där.

Någonstans måste jag ju ha kopplat fel ändå men ändå inte  
lyckats hitta det.

För säkerhets skull nämner jag att lysknappen sitter inne i mitt hus  
och sedan sitter lampan ute i en friggebod så fas, nolla, jord och  
tändtråd ligger nergrävd i backen med en EKKJ.

Tack på förhand.  
Micke.

## Comment 1
Author: tillalex

Nä, du får inte 0V. Glödtråden i lampan leder ju strömmen så du får ju en sluten krets om du räknar med voltmetern. Voltmetern har ju mycket högre resistans än glödlampan så du borde mäta en spänning nära nätspänningen, vilket du också gör.

Jag vill inte verka otrevlig mikal, men om det känns som att det övergår ditt förstånd så kanske du inte skulle koppla själv. Gör du fel äventyrar du både din och andras säkerhet.

Har du jordfelsbrytare på kretsen?

## Comment 2
Author: mikal

Tjenixen.

Tack för svaret.  
Jordfelsbrytare har jag ja.  
Säkerheten sätter jag i första hand, därför frågar jag när jag  
blir osäker istället för att kopplar in och låter det vara.  
Jag jobbar en hel del med el annars (hör och häpna) men varför  
jag blev konfunderad av detta är för att jag inte varit med  
om det förut. Och man kan ju inte kunna allt - utan man lär ju så  
länge man lever... ![Glad](../tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif)

Tack tack.

## Comment 3
Author: Tom

#2, Helt riktigt Mikal att man lär så länge man lever. Så fortsätt att fråga så lär vi oss alla någonting.

  Tom